Qazla izolyasiya edilmiş sütun açarı 110 kV forumu. SF6 elektrik açarı nədir və nə üçün lazımdır? Fəaliyyət prinsipi və əhatə dairəsi

Elektrik qövsünü söndürmək üçün çox vaxt müxtəlif qaz qarışıqlarından istifadə olunur. Bu prinsipə əsasən, fövqəladə hallarda iş üçün istifadə olunan SF6 qazı ilə doldurulmuş avadanlıq işləyir. Bu yazıda SF6 elektrik açarlarının cihazını, iş prinsipini və məqsədini nəzərdən keçirəcəyik.

Avadanlıq nədən ibarətdir və dizaynlar hansılardır?

SF6 yüksək gərginlikli elektrik açarı, məqsədi yüksək gərginlikli elektrik təchizatı xəttinə nəzarət etmək və nəzarət etmək olan bir cihazdır. Belə avadanlığın dizaynı neft qurğusunun mexanizminə bənzəyir, neft qarışığı əvəzinə söndürmək üçün yalnız qazların birləşməsi istifadə olunur. Bir qayda olaraq, kükürd istifadə olunur. Yağ əsaslı cihazdan fərqli olaraq, SF6 xüsusi qulluq tələb etmir. Onun əsas üstünlüyü davamlılıqdır.

SF6 dövrə açarları bölünür:

  1. Kolinski. Belə bir quruluşun istifadəsi yalnız 220 kV şəbəkə üçün optimaldır. Bu ayırma cihazı bir fazada işləyir. Dizayn SF6 qazı olan bir çənə yerləşdirilən iki sistemdən ibarətdir. Bu kontakt və qövs söndürmə sistemidir. Həmçinin, onlar həm əllə, həm də uzaqdan ola bilər. Bu, onların böyük ölçülərinin əsas səbəbi hesab olunur.
  2. Tank. Ölçülər sütunlardan daha kiçikdir. Dizaynda bir neçə mərhələdən ibarət əlavə bir sürücü var. Bunun sayəsində siz açma və söndürmə gərginliyini rəvan və yumşaq şəkildə tənzimləyə bilərsiniz. Və sistemə cərəyan transformatoru quraşdırıldığı üçün mexanizm ağır yükləri daşıya bilir.

Elektrik qövsünün söndürülməsi üsuluna görə, SF6 elektrik açarları aşağıdakılara bölünür:

  • hava, buna avtokompressiya da deyilir;
  • fırlanan;
  • uzununa partlayış.

Fəaliyyət prinsipi və əhatə dairəsi

Yüksək gərginlikli SF6 elektrik açarı necə işləyir? SF6 qazı vasitəsi ilə fazaların bir-birindən təcrid olunmasına görə. Mexanizmin işləmə prinsipi belədir: bağlanma siqnalı alındıqda Elektrik avadanlıqları, hər kameranın kontaktları açılır. Quraşdırılmış kontaktlar qazlı bir mühitə yerləşdirilən elektrik qövsü yaradır.

Bu mühit qazı ayrı-ayrı hissəciklərə və komponentlərə ayırır və buna görə yüksək təzyiq tankda, orta özü azalır. Sistem aşağı təzyiqdə işləyirsə, əlavə kompressorların mümkün istifadəsi. Sonra kompressorlar təzyiqi artırır və qaz partlayışı yaradır. Manevr də istifadə olunur, istifadəsi cərəyanı bərabərləşdirmək üçün lazımdır.

Aşağıdakı diaqramdakı təyinat elektrik açarı mexanizmindəki hər bir elementin yerini göstərir:

Tank tipli modellərə gəldikdə, idarəetmə sürücülər və transformatorların köməyi ilə həyata keçirilir. Sürücü nə üçündür? Onun mexanizmi bir tənzimləyicidir və məqsədi gücü açmaq və ya söndürmək və lazım olduqda qövsün müəyyən bir səviyyədə saxlanmasıdır.

Sürücülər yay və yay-hidravlikə bölünür. Yaylar yüksək dərəcədə etibarlılığa malikdir və sadə iş prinsipinə malikdir: bütün işlər mexaniki hissələr sayəsində həyata keçirilir. Yay, xüsusi bir qolun təsiri altında sıxılma və sıxılma qabiliyyətinə malikdir, həmçinin müəyyən edilmiş səviyyədə sabitlənir.

Elektrik açarlarının yaylı hidravlik sürücüləri əlavə olaraq dizaynında hidravlik idarəetmə sisteminə malikdir. Belə bir sürücü daha səmərəli və etibarlı hesab olunur, çünki yay qurğusu özü mandalın səviyyəsini dəyişə bilər.

Avadanlıqların üstünlükləri və mənfi cəhətləri

Hər hansı struktur və mexanizmlərdə olduğu kimi, SF6 elektrik açarlarının da öz üstünlükləri və mənfi cəhətləri var. Cihazın üstünlüklərinə aşağıdakılar daxildir:

  1. Çoxfunksiyalılıq. Belə bir mexanizmin məqsədi və tətbiqi şəbəkədəki hər hansı bir gərginlik üçün mümkündür.
  2. Fəaliyyət sürəti. SF6 bir neçə saniyə ərzində elektrik qövsünün mövcudluğuna reaksiya verir. Bunun sayəsində fövqəladə vəziyyətdə idarə olunan sistemi tez bir zamanda söndürmək mümkündür.
  3. Vibrasiya və yanğın təhlükəsi şəraitində mümkün istifadə.
  4. Uzunömürlülük. Əvəz etməyə ehtiyac yoxdur qaz qarışıqları. Qarışıqlarla təmasda olan kontaktlar demək olar ki, aşınmaya məruz qalmır və xarici korpus yüksək səviyyədə qorunma səviyyəsinə malikdir.
  5. Şəbəkələrdə istifadə edilə bilər yüksək gərginlik. Onların analoqları, məsələn, vakuum cihazları bunu etməyə qadir deyil.

Ancaq bu açarların da çatışmazlıqları var. Misal üçün:

  1. Cihazların istehsalı çox mürəkkəb olduğundan və SF6 qarışıqları bahalı olduğundan, dizaynın özünün qiyməti yüksəkdir.
  2. Cihaz aşağı temperaturda işləmir.
  3. Baxım tələb olunduqda, xüsusi avadanlıqdan istifadə edilməlidir.
  4. Cihaz xüsusi bir platforma və ya təməl üzərində quraşdırılmalıdır və bunun üçün təcrübə və xüsusi təlimatlar olmalıdır.

Beləliklə, biz SF6 elektrik açarlarının cihazını, məqsədini və iş prinsipini araşdırdıq. Ümid edirik ki, təqdim olunan məlumat sizin üçün faydalı və maraqlı oldu!

Yəqin ki, bilmirsiniz:

Ümumi məlumat

VGT seriyalı SF6 elektrik açarları keçid üçün nəzərdə tutulmuşdur elektrik dövrələri normal və fövqəladə şəraitdə, həmçinin 50 Hz tezliyi və nominal gərginliyi 110 və 220 kV olan üçfazalı dəyişən cərəyan şəbəkələrində AR dövrlərində işləmə.

Simvol quruluşu

keçid VGT-XII * -40/2500U1:
VG - SF6 elektrik açarı;
T - simvolu dizayn;
X - nominal gərginlik, kV (110 və ya 220);
II * - xarici izolyasiya boyunca sürüşmə məsafəsinin uzunluğuna görə kateqoriya
GOST 9920-89 uyğun olaraq;
40 - nominal qırılma cərəyanı, kA;
2500 - nominal cərəyan, A;
U1 - İqlim performansı və QOST-a uyğun olaraq yerləşdirmə kateqoriyası
15150-69 və QOST 15543.1-89. PprK-1800S sürücüsü:
P - sürücü;
Pr - yay;
K - cam;
1800 - statik daxiletmə işi, J;
S xüsusidir.

Əməliyyat şəraiti

Dəniz səviyyəsindən quraşdırma hündürlüyü 1000 m-dən çox deyil.Ətraf mühitin temperaturu mənfi 45 ilə 40°С arasındadır. Nisbi Rütubət 20°C temperaturda 80%-dən çox olmayan hava. 25°C-də yuxarı dəyər 100%. Küləyin sürəti buz qabığının qalınlığı 20 mm-ə qədər olan buzla 15 m/s, buz olmadıqda isə 40 m/s-ə çatır. Ətraf mühit partlayıcı deyil, tərkibində metalları və izolyasiyanı məhv edən konsentrasiyalarda aqressiv qazlar və buxarlar yoxdur. QOST 15150-69-a uyğun olaraq aşındırıcı maddələrin tərkibi (II tip atmosfer üçün). Üfüqi istiqamətdə tətbiq olunan naqillərin gərginliyi 1000 N-dən çox deyil. Xarici izolyasiyanın sürüşmə məsafəsinin uzunluğu yarımstansiyanın izolyasiyası üçün QOST 9920-89 standartlarına uyğundur (çirklənmə dərəcəsi II *, performans kateqoriyası B) - üçün 110 kV - ən azı 280 sm, 220 kV üçün - 570 sm-dən az olmayan açarlar QOST 687-78 tələblərinə uyğundur "1000 V-dan çox gərginlik üçün AC açarları. Ümumi. spesifikasiyalar"və TU 2BP.029.001 TU, "UES of Russia" RAO ilə razılaşdırılmışdır. TU 2BP.029.001 TU

Spesifikasiyalar

Açarların əsas texniki məlumatları cədvəldə verilmişdir.

Parametr adı Növlər üçün parametrlərin mənası
VGT-110II*-40/2500U1 VGT-220II*-40/2500U1

Nominal gərginlik, kV

110 220

Maksimum işləmə gərginliyi, kV

126 252

Nominal cərəyan, A

2500

Nominal qırılma cərəyanı, kA

40

Aperiodiklərin nominal nisbi məzmunu
komponent, %, artıq deyil

40

Cərəyan parametrlərində qısaqapanma, kA:
ən yüksək zirvəsi

komponent
cari istilik müqaviməti axın vaxtı ilə 3 s


102

Açılan cərəyan parametrləri, kA:
ən yüksək zirvəsi
dövriliyin ilkin effektiv dəyəri
komponent

102

Yüklənməmiş xətlərin tutumlu cərəyanı, dəyişdirilə bilən
təkrar pozulmadan, A

31,5 125

Ölü torpaqlanmış neytral olan tək bir kondansatör batareyasının tutumlu cərəyanı, təkrar arızalar olmadan söndürülür, A

0–300

Şunt reaktorunun induktiv cərəyanı, A

500

Öz bağlanma vaxtı, s

0,035 -0,005

Ümumi bağlanma vaxtı, s

0,055 -0,005

AR zamanı minimum ölü vaxt, s

0,3

Öz işə salınma vaxtı, s, artıq deyil

0,1

Söndürmə və yandırma zamanı müxtəlif dirəklərin (qövs qurğularının) işində dəyişiklik, s, artıq deyil

0,002

İllik sızmalara görə qaz sərfi, SF6 qazının kütləsinin % -dən çox deyil

1

SF6 qazının həddindən artıq təzyiqi, 20 ° C-ə endirilib, MPa:
doldurma təzyiqi
həyəcan təzyiqi
əməliyyat kilidi təzyiqi


0,4
0,34
0,32

Devre açarının çəkisi, kq

1650 5600

SF6 kütləsi, kq

6,3 20

Bir dəqiqəlik gərginlik tezliyinə tab gətirmək 50 Hz, kV

230 460

İldırım impulsuna davamlılıq gərginliyi (1.2/50 µs)

450 950

Xarici izolyasiyanın sürüşmə məsafəsi uzunluğu, sm, az deyil

280 570

sürücü növü

bahar

Sürücülərin sayı

1 3

Sürücü idarəetmə elektromaqnitlərinin nominal DC gərginliyi, V

110; 220

Sürücüdəki nəzarət elektromaqnitlərinin sayı:
daxil olmaqla
bağlanması

1
2

Köməkçi kontaktların sayı

7 N.O.+7 N.C.

İş gərginliyi diapazonu, %
nəzarət elektromaqnitlərinin nominal dəyəri:
daxil olmaqla
bağlanması

80–110
70–110

Nominal sabit DC cərəyanı,
nəzarət elektromaqnitləri tərəfindən istehlak, A, çox deyil:
110 V-da
220 V-da


5
2,5

Köməkçi dövrələrin nominal cərəyanı, A

10

Xarici üçün keçid kontaktlarının kəsilmə cərəyanı
110/220 V gərginlikdə köməkçi dövrələr, A:
alternativ cərəyan
birbaşa cərəyan

10/10
2/1

Yaylar daxil olmaqla zavodun elektrik mühərrikinin gücü, kVt

0,75

Bağlayıcı yaylar qurğusunun elektrik mühərrikinin üç fazalı alternativ cərəyanının nominal gərginliyi, V

220/380

Bağlanan bulaqların əkin vaxtı, s, artıq deyil

15

Bir sürücünün istilik cihazlarının nominal gücü, W:
davamlı istilik
istilik, avtomatik olaraq aşağı səviyyədə aktivləşdirilir
temperaturlar

50

İstilik cihazlarının gərginliyi, V

220

Elektrik açarı işə salındıqda yaranan bünövrə dayaqlarına (ön və arxa) maksimum şaquli qüvvə (puls müddəti - 0,02 s-dən çox deyil), kN:
yuxarı
aşağı

17,3
18,4

Açarlar aşağıdakı əməliyyatları və dövrələri yerinə yetirirlər: 1) ayırma (O);
2) daxiletmə (B);
3) daxiletmə - kəsilmə (VO), o cümlədən - (B) və (O) əməliyyatları arasında qəsdən vaxt gecikməsi olmadan;
4) ayırma - t-dən başlayaraq, t-ə uyğun gələn hər hansı təmassız fasilədə daxil edilməsi (OB);
5) s.p.-ə uyğun olaraq əməliyyatlar arasında vaxt intervalları ilə ayırma - daxil etmə - ayırma (OVO). 3 və 4;
6) keçid dövrləri: 0-0,3 s - VO-180 s - VO;
O-0,3 s - VO-20 s - VO;
O-180 s - VO-180 s - VO. Qövs qurğularının yoxlanılması və təmiri olmadan elektrik açarının hər bir qütbü üçün icazə verilən söndürmə əməliyyatlarının sayı (keçirmə müqaviməti üçün resurs) belədir: nominal açma cərəyanının 60-dan 100% -ə qədər diapazonda cərəyanlarda - 20 əməliyyat;
nominal qırılma cərəyanının 30-dan 60% -ə qədər diapazonda cərəyanlarda - 34 əməliyyat;
nominal cərəyana bərabər olan əməliyyat cərəyanlarında - 3000 əməliyyatlar B-t haqqında. Qısa qapanma cərəyanları üçün B əməliyyatlarının icazə verilən sayı O əməliyyatlarının icazə verilən sayının 50% -dən çox olmamalıdır; yük cərəyanlarında əməliyyatların icazə verilən sayı V əməliyyatların icazə verilən sayına bərabərdir O. Açarlarda aşağıdakı etibarlılıq və davamlılıq göstəriciləri var: əsaslı təmir - 5000 dövrlər B-t on;
ilk təmirə qədər xidmət müddəti - 20 il, əgər bu müddətə qədər mexaniki və ya keçid müqaviməti üçün ehtiyatlar tükənməzsə;
xidmət müddəti - 40 il. Zəmanət istismar müddəti - mexaniki və ya keçid müqaviməti üçün resursların dəyərlərindən çox olmayan iş müddəti ilə 5 il, elektrik açarının işə salındığı gündən hesablanır, lakin işləyən müəssisələr üçün 6 aydan gec olmayaraq. 9 ay - məhsulların müəssisəyə daxil olduğu gündən tikilməkdə olan müəssisələr üçün.

VGT seriyasının açarları, SF6-nın söndürmə və izolyasiya mühiti olduğu yüksək gərginlikli elektrik keçid cihazlarına aiddir. Devre açarı VGT-110II * (Şəkil 1) ümumi çərçivəyə quraşdırılmış və bir-birinə mexaniki olaraq bağlanmış üç dirəkdən (sütunlardan) ibarətdir. Elektron açarın hər üç qütbü PPRK-1800S tipli bir yay sürücüsü ilə idarə olunur.

VGT-110II * -40/2500U1 elektrik açarının ümumi görünüşü, ümumi, montaj və birləşdirici ölçüləri: 1 - yay sürücüsü;
2 - dirək (sütun);
3 - nəticə;
4 - ayırma cihazı;
5 - boru;
6 - siqnal qurğusu;
7 - çərçivə;
8 - mövqe göstəricisi;
9 - kabel qutusu;
10 - M16 bolt;
11 - yer işarəsi;
12 - çərçivə dəstəyi Circuit breaker VGT-220II * (Şəkil 2) üç dirəkdən ibarətdir, hər biri öz çərçivəsinə malikdir və öz sürücüsü ilə idarə olunur.

Ümumi görünüş, ümumi, quraşdırma və birləşdirən ölçülər keçid VGT-220II * -40/2500U1: 1 - yay sürücüsü;
2 - sütun (qövs qurğusu);
3 - şin;
4 - çıxış;
5 - çərçivə;
6 - ayırma cihazı;
7 - mövqe göstəricisi;
8 - kondansatör;
9 - bolt M16;
10 - yer işarəsi;
11 - çərçivə dəstəyi Elektrik kəsicilərinin işləmə prinsipi, öz-özünə yaranan təzyiqin düşməsi nəticəsində yaranan SF6 qazının axını ilə elektrik qövsünün söndürülməsinə əsaslanır, yəni. qövsün özünün istilik enerjisinə görə. Elektrik açarları sürücünün bağlama yaylarının enerjisi ilə bağlanır və onlar açar açma qurğusunun yayın enerjisi ilə açılır. VGT-110 elektrik açarının çərçivəsi qaynaqlı bir quruluşdur, onun üzərində bir sürücü, ayırma cihazı, sütunlar və elektrokontakt təzyiq siqnalları quraşdırılmışdır. Qapaqlarla bağlanmış çərçivənin dəstəkləyici kanallarından birinin boşluğunda sürücü qolunu dirəklərin (sütunların) qolları ilə birləşdirən ardıcıl birləşdirilmiş çubuqlar var. Qapağın keçid mövqeyinin göstəricisi üçün baxış pəncərəsi var. Çərçivənin təməl dirəklərinə bərkidilməsi üçün diametri 36 mm olan dörd deşik var və torpaqlama çubuğunu birləşdirmək üçün xüsusi bolt ilə təchiz edilmişdir. VGT-220II * dövrə açarının dirək çərçivəsi oxşar dizayna malikdir. Ayırma qurğusu sürücünün əksinə olan çərçivənin ucuna quraşdırılır və açarı həddindən artıq sütunun xarici qoluna qoşulmuş bir çubuqla açdıqda sıxılan ayırıcı yayından ibarətdir. Yay silindrik bir korpusda yerləşir, onun xarici flanşında hərəkət edən hissələrin kinetik enerjisini nəmləndirmək üçün nəzərdə tutulmuş bir tampon cihazı var və dövrə açarı dinamik olaraq bağlandıqda dayanma (səyahət məhdudlaşdırıcı) kimi xidmət edir. VGT-110 elektrik açarı dirəyi SF6 qazı ilə doldurulmuş və dayaq izolyatorundan, cərəyan çıxışları olan qövs qurğusundan və izolyasiya çubuqlu idarəetmə mexanizmindən ibarət sütundur. VGT-220II * elektron açarının dirəyi iki sütundan ibarətdir, onların qövs qurğuları dayaq izolyatorlarına quraşdırılmış və iki şinlə ardıcıl birləşdirilmişdir. Şönt kondansatörləri gərginliyin vahid paylanması üçün qövs qurğularına paralel olaraq birləşdirilir. MƏHSUL: qövssöndürmə cihazı qövsə davamlı uclarla təchiz edilmiş açıla bilən əsas və qövs söndürmə kontaktlarını, daxili boşluqda təzyiq yaratmaq üçün porşen qurğusunu və SF6 axınının qövsün effektiv söndürülməsi üçün lazım olan istiqaməti əldə etdiyi flüoroplastik ucluqları ehtiva edir. Pistonun üstündəki yüksək təzyiqli boşluq və pistonun altındakı boşluq bütün keçid rejimlərində qövs yanma zonasında səmərəli üfürməyə imkan verən klapan sistemi ilə təchiz edilmişdir. Qövs söndürücünün yuxarı hissəsində qaz bölgəsindən SF6 qazının nəmini və parçalanma məhsullarını udan aktivləşdirilmiş adsorbentlə doldurulmuş bir qab var. Açıq vəziyyətdə əsas və qövs kontaktları bağlıdır. Söndürərkən, əsas kontaktlar əvvəlcə demək olar ki, heç bir qövs təsiri olmadan açılır, qövs kontaktları bağlanır, sonra isə qövs kontaktları açılır. Piston qurğusunun sabit qolu ilə daşınan kontaktın gövdəsi arasında sürüşmə təması, qapalı tel spiral şəklində olan girintilərinə qoyulmuş əlaqə elementləri ilə həyata keçirilir. Sütun idarəetmə mexanizmi korpusda və dayaq izolyatorunda yerləşir və xarici və daxili qolu olan şaftlı valdan ibarətdir. Şaftlı mil rulmanlara quraşdırılır və manşetlərlə bağlanır. Daxili qolu tənzimlənməmiş izolyasiya çubuq vasitəsilə daşınan kontakt çubuğuna birləşdirilir. Mexanizmin gövdəsinə muxtar bir sızdırmazlıq klapan quraşdırılmışdır, bunun vasitəsilə köməyi ilə mis boru açarın çərçivəsinə quraşdırılmış təzyiq açarı birləşdirilir. Özünü möhürləyən klapan gövdədən və yaylı klapandan, siqnal borusu birləşdirici qurğudan və sütunun daxili boşluğunun etibarlı möhürlənməsini təmin etmək üçün daşınma zamanı və istismara qəbul zamanı SF6 ilə doldurulduqdan sonra quraşdırılmış tıxacdan ibarətdir. Göstərici tipli elektrokontakt təzyiq açarı, təzyiq göstəricilərini 20 ° C temperatura çatdıran bir temperatur kompensasiyası cihazı və açarın iş təzyiqində bağlanan iki cüt kontaktla təchiz edilmişdir. Kontaktların birinci cütü təzyiq 0,34 MPa-a düşdükdə açılır, bu da dirəyin doldurulmasının zəruriliyini bildirir, ikinci cüt 0,32 MPa təzyiqdə açılır və idarəetmə elektromaqnitlərinə əmri bloklayır. Elektron açarı yandırarkən və söndürərkən kontaktların vibrasiyadan mümkün aktivləşməsi halında, habelə onların səbəbi ilə yanlış siqnalları istisna etmək. az enerji, əlaqə dövrəsinə 0,8-1,2 s gecikmə ilə aralıq vaxt rölesi (məsələn, RP-2556 və ya RP-18) daxil edilməlidir. Siqnal qurğusu onu yağışla birbaşa təmasdan qoruyan xüsusi korpusla bağlanır və günəş şüaları. Elektrik açarının sürücüsü PPrK-1800S tipli işləyən (silindrik, spiral) yayların mühərriki və əl ilə sarılması ilə yayla yüklənir. Sürücü ayrıdır, möhürlənmişdir üç qapılı qarderob, vahid. Sürücüdə iki işə salınan elektromaqnit var; bloklayıcı qurğularla təchiz olunmuşdur: elektrik açarı işə salındıqda və yaylar doldurulmadıqda bağlanma elektromaqnitinə əmrin keçməsi;
elektrik açarı söndürüldükdə əmrin söndürmə elektromaqnitinə ötürülməsi;
"boş" (keçid açıldığında), işləyən yayların dinamik axıdılması;
onları əl ilə sararkən yay qurğusunun elektrik mühərrikinin işə salınması. Sürücü imkan verir: normal (işləyən) vəziyyətindən aşağıdakı kənarlaşmalar barədə həyəcan siqnalına sahib olmaq: SF elektrik açarı işə salınmayıb;
yaz bitki sistemində nasazlıq;
elektrik mühərrikinin avtomatik idarə edilməsi daxil deyil;
yaylar əyilməmişdir;
heç bir əlavə (məsələn, jak) qurğular olmadan qurarkən keçid kontaktlarını yavaş-yavaş işlədin. Sürücüdə şkafın anti-kondensasiya (dəyişdirilməyən) və əsas (termostatla idarə olunan) elektrik qızdırıcısı var. PPrK-1800S sürücüsü ilə PPrK ailəsinin digər sürücüləri arasındakı əsas fərq, söndürüldükdə elektrik açarının hərəkət edən hissələrini yavaşlatan bir tamponun olmasıdır. Sürücüyü tənzimləmək, nasazlıqları aradan qaldırmaq və saxlamaq asandır. At düzgün əməliyyat işdə etibarlı. Sürücü idarəetmə sxemi Şəkildə göstərilmişdir. 3.

PPrK-1800S sürücünün idarəetmə sxemi: a - 380 V şəbəkədən mühərrikin enerji təchizatı ilə versiya;
b - 220 V şəbəkədən mühərrik enerjisi təchizatı ilə versiya

Tab. 1 - şək. 3

Təyinat ad Kəmiyyət Qeyd

İdarə olunan açar

1 VGT-110 və ya VGT-220 dirəyi

Xarici köməkçi sxemlər üçün KSA-14 tipli keçid cihazı

1

Elektrik açarının açılışında kontaktın bloklanması

1

Elektrik açarının keçid dövrəsində bir-birinə bağlanan kontaktlar

3

PC16-11Y2014UHL3 açarı

1

Limit açarı VPK-2110U2

1

Motorun kəsilməsi kontaktı

1

Elektrik mühərrikini işə salan əlaqə

1

Elektrik kəsicisinin açma dövrəsində cərəyan məhdudlaşdırıcısını birləşdirmək üçün kontaktlar

2

KU111101-U3 açarı

1

KU111201-U3 açarı

1

Temperatur tənzimləyicisi RTHO UHL2.1

1 2.5 A

Təzyiq siqnalı cihazı FG-1007-UHL2-032

3

Anahtar AP50B-3MTU3 12.5 ? on; 2P

1

Boru qızdırıcıları TEN-71-A10/0.4S 220UHL4

4

Elektromaqnit başlanğıcları PML-11004V 220V

2

Mühərrik AIR71V4U3 220/380V VM-3081

1 0,75 kVt

Pulse sayğacı SI206UHL4 110V

1

Açar maqnitlər

2 I nom \u003d 5 A və ya I nom \u003d 2,5 A
U nom =110 V və ya U nom =220 V

Kommutasiya solenoidi

1

Rezistor PEV-100-1 kOhm

1

Rezistor PEV-10-2 kOhm

1 Yalnız U nom = 220 V-da

Rezistor PEV-15-47 Ohm

2

Uzaqdan nəzarət

1

XT1-XT4; XT7

Terminal bloku BZ24-4P25-V/VU3-5

5 Mən \u003d 25 A

XT1-XT4; XT7

Terminal bloku B324-4P25-V/VUZ-10

5

XT5; XT6; XT8; XT9

Terminal hissə

4

Siqnal dövrə kontaktları

4

Tab. 2 - şək. 3

Qeyd. Dövrə elementlərinin kontaktlarının vəziyyəti elektrik açarının söndürülmə vəziyyətinə, sürücünün işləyən yaylarının boşaldılmış vəziyyətinə və sonuncunun barmağının hərəkət etmədiyi yumruğun vəziyyətinə uyğundur. SQ2 kontaktlarını idarə edən qol.

VGT-110II elektrik açarının * çatdırılma dəstinə aşağıdakılar daxildir: sürücüsü olan bir çərçivə, nəqliyyat təzyiqinə qədər SF6 qazı ilə doldurulmuş üç dirək (sütun), tək aksesuar dəsti və ehtiyat hissələri. VGT-220II elektrik açarının * çatdırılma dəstinə aşağıdakılar daxildir: sürücüsü olan üç çərçivə, nəqliyyat təzyiqinə qədər SF6 qazı ilə doldurulmuş altı sütun, altı birləşdirici çubuq, altı DMK-190-0,5 tipli kondansatör, bir sıra kondansatör montaj hissələri. , tək aksesuar və ehtiyat hissələri dəsti. Hər bir elektrik açarının çatdırılma dəstinə həmçinin pasport, elektrik açarları üçün təlimat, sürücü üçün təlimat, avadanlıqların siyahısı, ehtiyat hissələri və aksesuarların siyahısı, alınmış məhsullar üçün sənədlər dəsti daxildir. Bundan əlavə, bir qrup elektrik açarı üçün (bir ünvana 1-3 elektron açar) sifarişçinin istəyi ilə ehtiyat hissələri və aksesuarların bir qrupu verilir, bunlara daxildir: SF6 qazı olan silindrlər, bir filtr üçün filtr. qurutma SF6 qazı, qaz şlanqları fitinqlərlə xüsusi alət və qurğular.

Elektrik qövsünü söndürmək üçün tez-tez müxtəlif qaz qarışıqları istifadə olunur. 110 kV və 220 kV-luq SF6 elektrik açarları tam olaraq bu prinsiplə işləyir və təcili istismar üçün istifadə edilə bilər.

Dizayn və növləri

SF6 yüksək gərginlikli elektrik açarları monitorinq üçün operativ idarəetmə cihazlarıdır yüksək gərginlikli xətt enerji təchizatı. Bu qurğular neft qurğuları ilə çox oxşar dizayna malikdir, lakin eyni zamanda, qövsü söndürmək üçün yağ qarışığından deyil, qazların birləşməsindən istifadə edirlər. Çox vaxt kükürddür. Yağ dövrə açarları xüsusi qayğı tələb edir: normalara görə yağın vaxtaşırı dəyişdirilməsi və işləyən kontaktların təmizlənməsi lazımdır. SF6-nın buna ehtiyacı yoxdur. SF6-nın əsas üstünlüyü onun davamlılığıdır: o, köhnəlmir və cihazın mexaniki hissələrini minimum dərəcədə çirkləndirir.

Foto - yüksək gərginlikli avadanlıq

Onlar:

  1. Kolinsky (HPL 245B1, MF 24 Schneider Electric);
  2. Tank (ABB 242PMR, DT2-550 F3 - istehsalçı Areva).

SF6 sütunlu elektrik açarı standart bir fazalı keçid cihazıdır (məsələn, Schneider Electric-dən LF 10). 220 kV şəbəkə üçün istifadə olunur. Struktur olaraq, onlar iki sistemdən ibarətdir: kontakt və qövs söndürmə. Onların hər ikisi SF6 qazı ilə doldurulmuş konteynerdə yerləşir. Onlar ya əllə (nəzarət yalnız mexaniki olaraq həyata keçirilir) və ya uzaqdan ola bilər. Bu bölməyə görə, onlar kifayət qədər böyük ümumi ölçülərə malikdirlər.


Foto - dizayn rəsm

Tankların daha kiçik ölçüləri var, onlar SF6 dövrə açarı üçün PPRM 2 sürücüsü ilə tamamlanır. Sürücü bir neçə fazaya bölünür, bu da yumşaq gərginliyin tənzimlənməsinə imkan verir (açmaq və söndürmək). Həmçinin onların üstünlüyü sistemə quraşdırılmış cərəyan transformatoru sayəsində ağır yükləri daşıya bilmələridir.

Dizayn xüsusiyyətlərinə əlavə olaraq, SF6 elektrik açarları qövs söndürmə prinsipinə görə təsnif edilir:

  1. Avtokompressiya və ya hava;
  2. fırlanan;
  3. Uzunlamasına partlayış;
  4. Əlavə SF6 isitmə ilə uzununa partlayış.

Fəaliyyət prinsipi və məqsədi

SF6 yüksək gərginlikli açarları SF6 qazı vasitəsilə fazaları bir-birindən təcrid edərək işləyir. Elektrik avadanlıqlarını söndürmək lazım olduğuna dair bir siqnal işə salındıqda, fərdi kameraların kontaktları (cihaz sütunlu olarsa) açılır. Beləliklə, quraşdırılmış kontaktlar qazlı bir mühitə yerləşdirilən bir qövs təşkil edir. Qazı ayrı-ayrı komponentlərə parçalayır, lakin eyni zamanda çəndəki yüksək təzyiq səbəbindən özü də azalır. Sistem aşağı təzyiqdə quraşdırılıbsa, təzyiq etmək və qaz partlayışı yaratmaq üçün əlavə kompressorlar istifadə olunur. Cərəyanı bərabərləşdirmək üçün manevr əlavə olaraq istifadə olunur. Vizual olaraq iş sxemi belə görünür:


Foto - iş sxemi

Tank tipli modellər haqqında ayrıca danışmaq lazımdır. Onların idarə edilməsi sürücülər və transformatorlar tərəfindən həyata keçirilir. Bu quraşdırma üçün sürücü mexanizmi bir tənzimləyicidir: açmaq, söndürmək lazımdır elektrik enerjisi və qövsün (lazım olduqda) müəyyən səviyyədə tutulması. Sürücülər bunlardır:

  1. bahar;
  2. Yay-hidravlik.

Bahar çox sadə fəaliyyət prinsipinə malikdir və yüksək səviyyə etibarlılıq. Orada bütün işlər yalnız mexaniki hissələr tərəfindən həyata keçirilir. Yay sıxılır və müəyyən bir səviyyədə sabitlənir və idarəetmə qolunun mövqeyi dəyişdirildikdə, o, bağlanır. Onun fəaliyyət prinsipinə əsasən, tez-tez kükürd heksafloridinin elektrik mühitində təsirinin elmi təqdimatı hazırlanır.


Şəkil - VGU-35

Müasir yay-hidravlik sürücülər, yaydan əlavə, əlavə olaraq təchiz edilmişdir hidravlik sistem idarəetmə. Onlar daha səmərəli hesab olunurlar, çünki yay mexanizmləri özləri mandalın mövqeyini dəyişə bilər.

SF6 elektrik açarlarının üstünlükləri:

  1. Çox yönlülük. Bu açarlar istənilən gərginliklə şəbəkələri idarə etmək üçün istifadə olunur;
  2. Fəaliyyət sürəti. Elektrik qövsünün mövcudluğuna qarşı SF6 reaksiyaları saniyənin bir hissəsində baş verir ki, bu da idarə olunan sistemin tez təcili dayandırılmasına imkan verir;
  3. Yanğın təhlükəsi və vibrasiya şəraitində işləmək üçün uyğundur;
  4. Davamlılıq. SF6 qazı ilə təmasda olan kontaktlar praktiki olaraq köhnəlmir, qaz qarışıqlarının dəyişdirilməsinə ehtiyac yoxdur və üz qabığı yüksək performans müdafiə;
  5. Onlar yüksək gərginlikli AC və DC-ni söndürmək üçün uyğundur, onların vakuum modelləri isə yüksək gərginlikli şəbəkələrdə istifadə edilə bilməz.

Ancaq bu cür cihazların müəyyən xüsusiyyətləri var məhdudiyyətlər:

  1. İstehsalın mürəkkəbliyi və SF6 qaz qarışığının yüksək qiyməti səbəbindən yüksək qiymət;
  2. Quraşdırma yalnız bir təməl və ya xüsusi bir elektrik panelində həyata keçirilir və bu, xüsusi təlimat və təcrübə tələb edir;
  3. Anahtarlar aşağı temperaturda işləmir;
  4. Baxım tələb olunduqda, xüsusi avadanlıqdan istifadə edilməlidir.

Foto - sənaye SF6 yük açarı

Video: SF6 elektrik açarlarının xüsusiyyətləri

Spesifikasiyalar

düşünün spesifikasiyalar açarları müxtəlif istehsalçılar və iş növləri.

MEK SF6 SF6 yaylı elektrik açarı HD4 (zavod ABB - ABB):

VGBEP-35 (VGB-35, VGBE):

VGT-35 (VMT-35):

Kolinsky VGT-110:

VGU-110 (qaz gücü):

Sütun açarı GL314 Alstom:

Yay sürücüsü ilə generatorun elektrik açarları - FKG 2:

Siemens (Siemens) 3AP1FG-245-dən SF6 qaz sıxma açarı (quraşdırma üçün təməl lazımdır):

İstənilən elektrik təchizatı mağazasında uyğun SF6 elektrik açarlarını ala bilərsiniz. Onların dəyəri cihazın növündən və istehsalçısından asılıdır. Samara, Moskva, Yekaterinburq və digər şəhərlərdə qiymət siyahısı 100 dollardan bir neçə min dollara qədər dəyişir.

İzolyasiyaedici və qövsləndirici mühit kimi SF6 qazından istifadə edən yüksək gərginlikli açarları hava, yağ və aşağı yağlı yüksək gərginlikli açarlarla müqayisədə yüksək kommutasiya və mexaniki ehtiyatlara, qırılma qabiliyyətinə, yığcamlığına və etibarlılığına malik olduğundan getdikcə geniş yayılmaqdadır. .

SF6 elektron açarlarının inkişafındakı irəliləyişlər, yığcam açıq keçid qurğularının, ZRU və GIS GIS-in tətbiqinə birbaşa əhəmiyyətli təsir göstərdi. SF6 elektrik açarlarında, müxtəlif yollarla nominal gərginlikdən, nominal qırılma cərəyanından və enerji sisteminin xüsusiyyətlərindən (və ya fərdi elektrik qurğusundan) asılı olaraq qövsün söndürülməsi.

SF6 qövs söndürücülərində hava qövslü söndürücülərdən fərqli olaraq qövs söndürüldükdə qazın ucluq vasitəsilə çıxması atmosferə deyil, nisbətən kiçik həddindən artıq təzyiqdə SF6 qazı ilə doldurulmuş kameranın qapalı həcminə baş verir.

Söndürmə zamanı elektrik qövsünün söndürülməsi üsuluna görə aşağıdakı SF6 elektrik açarları fərqlənir:

1. Avtokompressiya SF6 elektrik açarı, lazım olduqda kütləvi axın Sıxılma qövs cihazının burunları vasitəsilə SF6, dövrə açarının daşınan sistemi (bir təzyiq mərhələsi ilə avtomatik sıxılma elektrik açarı) boyunca yaradılır.

2. Qövs söndürmə cihazında qövsün söndürülməsi onun təsiri altında halqa kontaktları boyunca fırlanması ilə təmin edilən elektromaqnit partlayışlı SF6 açarı. maqnit sahəsi söndürüləcək cərəyan tərəfindən yaradılmışdır.

3. Yüksək və SF6 elektrik açarı aşağı təzyiq, burada qövs söndürücüsindəki nozzilər vasitəsilə qaz partlamasını təmin etmək prinsipi hava qövsü söndürücülərinə bənzəyir (iki təzyiq pilləli SF6 elektrik açarı).

4. Qövs söndürmə qurğusunun ucluqları vasitəsilə SF6 qazının tələb olunan kütlə axınının xüsusi kamerada açma qövsü ilə SF6 qazının qızdırılması və təzyiqinin artırılması yolu ilə yaradıldığı avtomatik yaradan SF6 açarı (avtomatik yaradan SF6). bir təzyiq pilləsi olan elektrik açarı).

Bəzilərini nəzərdən keçirək tipik dizaynlar 110 kV və yuxarı üçün SF6 elektrik açarları.

Bir fasilə üçün 110 kV və yuxarı SF6 elektrik açarları müxtəlif firmalar aşağıdakı nominal parametrlərə malikdir: Unom=110-330 kV, İnom=1-8 kA, İo.nom=25-63 kA, SF6 təzyiqi pnom=0,45-0,7 MPa(abs), bağlanma müddəti 2-3 dövr qısaqapanma cərəyanı . Yerli və xarici şirkətlərin intensiv tədqiqatları və sınaqları Unom = 330-550 kV-da Io.nom = 40 - 50 kA-da bir fasilə ilə və bir qısaqapanmanın cərəyan söndürülmə vaxtı ilə SF6 elektron açarı hazırlayıb istifadəyə verməyə imkan verdi. cari dövr.

Avtomatik sıxılma SF6 dövrə açarının tipik dizaynı Şəkildə göstərilmişdir. bir.

Cihaz söndürülmüş vəziyyətdədir və kontaktlar 5 və 3 açıqdır.

düyü. bir.

Sabit kontakta 3 cərəyan təchizatı flanş 2, hərəkət edən kontakta 5 isə flanş 9 vasitəsilə həyata keçirilir. üst qapaq 1, bir adsorbent olan bir kamera quraşdırılmışdır. SF6 elektron açarının dayaq izolyator konstruksiyası ayaq lövhəsində 11 bərkidilir. Açar işə salındıqda pnevmatik ötürücü 13 işə düşür, çubuq 12 izolyasiya çubuq 10 və polad çubuq 8 vasitəsilə daşınan qurğuya birləşdirilir. kontakt 5. Sonuncu flüoroplastik ucluğa 4 və daşınan silindrə 6 möhkəm şəkildə bağlıdır. Bütün EV daşınan sistem (elementlər 12-10-8-6-5) sabit pistona 7 və K boşluğuna nisbətən yuxarıya doğru hərəkət edir. elektrik açarının qövs sistemi artır.

Açar söndürüldükdə, sürücünün güc mexanizminin çubuğu 12 daşınan sistemi aşağı çəkir və yüksək qan təzyiqi elektrik açarı kamerasındakı təzyiqlə müqayisədə. SF6 qazının belə avtomatik sıxılması qaz mühitinin burun vasitəsilə çıxmasını, söndürüldükdə 3 və 5 kontaktları arasında baş verən elektrik qövsünün intensiv soyumasını təmin edir. Mövqe göstəricisi 14 açarı kontakt sisteminin ilkin vəziyyətini verir. Avtokompressiya SF6 elektron açarlarının bir sıra konstruksiyalarında yay, hidravlik güc ötürücüləri istifadə olunur və qövs çuxurunda olan ucluqlar vasitəsilə SF6 qazının axını ikitərəfli üfürmə prinsipinə uyğun olaraq həyata keçirilir.

Əncirdə. 2, VGBU tipli 220 kV-lik bir tank SF6 elektron açarını göstərir (Inom = 2500 A, Io.nom = 40 kA ASC NIIVA muxtar hidravlik sürücü 5 və quraşdırılmış cərəyan transformatorları 2. EV üç fazalı idarəetməyə malikdir ( üç faza üçün bir sürücü) və çini (polimer) şinləri ilə təchiz olunmuşdur 1 hava-SF6 kolları.

Qazla doldurulmuş çənin 3-də qazla doldurulmuş kamerada 4 yerləşən ötürücü mexanizm vasitəsilə hidravlik sürücüyə 5 qoşulmuş qövs qurğusu var 4. Tank SF6 elektrik açarının konstruksiyası metal çərçivəyə 6 bərkidilir. Elektrik açarını SF6 qazı ilə doldurmaq üçün birləşdirici 7 istifadə olunur.bir atm (abs.) bərabərdir və sonra р = рnom təmin etmək lazımdır.

düyü. 2.

Quraşdırılmış cərəyan transformatorları olan tank SF6 elektron açarlarının "sütunlu SF6 elektron açarı və ayrıca cərəyan transformatoru" dəstləri ilə müqayisədə üstünlükləri bunlardır: artan seysmik müqavimət, yarımstansiyanın özgəninkiləşdirilən ərazisinin daha kiçik sahəsi, tələb olunan enerjinin daha kiçik həcmi təməl işləri yarımstansiyaların tikintisi zamanı yarımstansiya işçilərinin təhlükəsizliyinin artırılması (qövs qurğuları torpaqlanmış metal çənlərdə yerləşdirilir), soyuq iqlimi olan ərazilərdə istifadə edildikdə SF6 istilikdən istifadə etmək imkanı.

220 kV və daha yuxarı çənlərin elektrik açarlarının dizaynlarında artım nominal təzyiq SF6 qazı (pnom > 4,5 atm (abs.)); buna görə də aşağı temperaturlarda SF6 mayeləşməsinin qarşısını almaq üçün qaz mühitinin qızdırılması tətbiq edilir. mühit və ya SF6-nın azot və ya tetraflorometan ilə qarışıqları istifadə olunur.

Təcrübə göstərir ki, 330-500 kV nominal gərginlik üçün 40-63 kA nominal cərəyanlar üçün bir fasilə ilə çən açarları ən perspektivli növdür. keçid avadanlığı açıq keçid qurğuları və keçid qurğuları üçün.

OAO NIIVA (Şəkil 3) tərəfindən hazırlanmış VGB-750-50/4000 U1 açarı iki fasiləli avtomatik sıxılma qövs qurğusu, quraşdırılmış cərəyan transformatorları, hava-SF6 polimer kolları ilə bir dirəyə iki hidravlik ötürücü ilə təchiz edilmişdir. , bu, sənaye tezliyi cərəyanının iki dövrünün müddətindən çox olmayan ümumi bağlanma müddətini təmin etməyə imkan verir.

SF6 dövrə açarının açıq vəziyyətində, rezistorlar əsas kontaktlar tərəfindən söndürülür. Bağlantı kəsildikdə, rezistor kontaktları əvvəlcə açılır, sonra əsas kontaktlar, sonra qövs kontaktları. Yandırıldıqda, rezistor kontaktları əvvəlcə bağlanır, sonra qövs və əsas kontaktlar. Gərginlik paylanmasını bərabərləşdirmək üçün hər bir boşluq kondansatörlərlə bağlanır.

110-220 kV nominal gərginlik üçün bir fasilə ilə sütunlu SF6 açarları nominal cərəyan ayırma 40-50 kA.


düyü. 5

Elektroapparat ASC-dən yay ötürücülü VGP 110 kV tipli (İnom=2500 A, Io.nom=40 kA) sütun tipli SF6 açarının tipik dizaynı şək. 5.

Yüksək gərginliyin işləməsi elektrik şəbəkələri cari xüsusiyyətlərə görə, məişət analoqlarının istismarı ilə müqayisə edilə bilməz. Müvafiq olaraq, fövqəladə hallarda, avadanlıqları söndürmək və elektrik qövsünü söndürmək üçün standart avtomatik cihazlardan daha güclü cihazlar lazımdır.

Qoruyucu strukturlar kimi həm əl rejimində, həm də avtomatlaşdırmanın köməyi ilə idarə oluna bilən SF6 elektrik açarları (EC) istifadə olunur. Biz ətraflı təsvir etdik dizayn xüsusiyyətləri və cihazların iş prinsipi. Quraşdırma, qoşulma və texniki xidmət üçün tövsiyələr verilmişdir.

SF6 elektrik qazı kimi təsnif edilən kükürd heksafloriddir. İzolyasiya xüsusiyyətlərinə görə elektrik cihazlarının istehsalında fəal şəkildə istifadə olunur.

Neytral vəziyyətdə SF6 yanmaz, rəngsiz və qoxusuz qazdır. Hava ilə müqayisədə qeyd etmək olar yüksək sıxlıq(6.7) və molekulyar çəki hava təzyiqinin 5 qatı.

SF6-nın üstünlüklərindən biri onun xarici təzahürlərə qarşı müqavimətidir. Heç bir şəraitdə xüsusiyyətlərini dəyişmir. Elektrik boşalması zamanı çürümə baş verərsə, iş üçün lazım olan tam hüquqlu bərpa tezliklə başlayır.

Sirr ondan ibarətdir ki, SF6 molekulları elektronları bağlayır və mənfi ionlar əmələ gətirir. "Elektronlaşdırma" keyfiyyəti 6-fluorid kükürdün elektrik gücü kimi bir xüsusiyyətə sahib olmasını təmin etdi.

Praktikada havanın elektrik gücü SF6 qazının eyni xüsusiyyətindən 2-3 dəfə zəifdir. Digər şeylərlə yanaşı, yanmaz maddələrə aid olduğu üçün odadavamlıdır və soyutma qabiliyyətinə malikdir.

Elektrik qövsünü söndürmək üçün qaz tapmaq zərurəti yarandıqda SF6 (kükürd heksaflorid), 4-karbon xlorid və freonun xassələrini öyrənməyə başladılar. SF6 sınağı qazandı

Sadalanan xüsusiyyətlər SF6 qazını elektrik sahəsində, xüsusən də aşağıdakı cihazlarda istifadə üçün ən uyğun hala gətirdi:

  • maqnit induksiyası prinsipi ilə işləyən güc transformatorları;
  • tam tipli keçid qurğuları;
  • uzaq qurğuları birləşdirən yüksək gərginlikli xətlər;
  • yüksək gərginlik açarları.

Lakin SF6-nın bəzi xüsusiyyətləri keçidin dizaynını yaxşılaşdırmaq lazım olduğuna səbəb oldu. Əsas çatışmazlıq qaz fazasının mayeyə keçidinə aiddir və bu, müəyyən təzyiq və temperatur parametrləri nisbətlərində mümkündür.

Avadanlığın fasiləsiz işləməsi üçün bunu təmin etmək lazımdır rahat şərait. Fərz edək ki, SF6 cihazlarının -40º-də işləməsi üçün 0,4 MPa-dan çox olmayan təzyiq və 0,03 q/sm³-dən az sıxlıq tələb olunur. Praktikada, zəruri hallarda, qaz qızdırılır, bu da maye fazaya keçidin qarşısını alır.

SF6 elektrik açarının dizaynı

SF6 cihazlarını digər növlərin analoqları ilə müqayisə etsək, dizayn baxımından onlar neft cihazlarına ən yaxındırlar. Fərq qövsün söndürülməsi üçün kameraların doldurulmasındadır.